Informatika

Meteotech 9 066 hozzászólás
#5 870
djrafy írta #5 869

Köszönöm az információt! Több mint 4 éve használom már, és úgytûnik tényleg a cellával van gond mert szokatlanul meleg! Hol tudok venni ilyen akkut? Bármely elektronikai boltban? :)

Számítástechnikai boltban tudsz venni, de érdemes körülnézni több boltban is mert 1000Ft árkülönbség is szokott lenni tapasztalatom szerint.
A melegedést az elektronika és a trafó hõleadása okozza nagyrészt.
Cella hibát feszültségmérõvel tudod kimérni.
Kikapcsolod és kihúzod a 230V-ból, vársz 15-30 percet és ha az akku kapocsfeszültsége 13.1V alá csökken akkor hibás az aksi. Ha kb 11V körüli feszt mérsz ilyenkor, biztos hogy 1 cella szakadt.
Kaposfõ
#5 869
HG8GL írta #5 868

Mennyi ideje használod? 2-3 év után akku kapacitása lecsökken gyakorlatilag nullára, vagy egy cellája szakadt és ezért nem tudja leadni a megfelelõ áramot és feszültséget terheléskor. 2-3 ezer Ft egy bele való 12V 7Ah-s…

Köszönöm az információt! Több mint 4 éve használom már, és úgytûnik tényleg a cellával van gond mert szokatlanul meleg! Hol tudok venni ilyen akkut? Bármely elektronikai boltban?
nevet
Kaposfõ
#5 866
A szünetmentes tápom folyamatosan sípol, az aztjelenti, hogy valami hibája van! Mi lehet a gond? Mert amikor áramszünetet kapok, akkor ennek a vacaknak épp azt kéne megakadályozni, hogy leálljon az egész rendszer, és idõm legyen nomrálisan lekapcsolni a gépet! Normális módon 10 másodpercenként sípol egyet, de most kattna aztán folyamatos síp... még csak azt sem lehetne mondani, hogy alacsony töltöttség, mert akkor midnen másodpercben csipogna csak! Link
zavarban
Kössem ki a nagygépet és a monitort róla és menjen üresben éjszaka, vagy mi?
zavarban